标准:GB/T14049-2008
用途:适用于额定电压为10kV的架空电力线路
使用特性:1.额定电压U(Um): 10(12)kV
2.电缆导体的长期使用温度:
交联聚乙烯绝缘:90℃;敷设温度应不小于-20℃
3.短路时,电缆导体的温度:
交联聚乙烯绝缘:≤250℃ , 持续时间不超过5秒
4.电缆的允许弯曲半径:单芯电缆应不小于电缆外径的20倍。
型号及名称
型号 |
芯数 |
标称截面mm2
|
名称
|
铜芯 |
铝芯 |
JKYJ |
JKLYJ |
1 |
10~300 |
铜芯(铝芯)交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
|
JKLYJ/Q |
1 |
25~300 |
铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
规格和结构尺寸
规 格
芯数×截面
mm2 |
导体外径
mm |
绝缘厚度
mm |
电缆平均外径上限mm |
电缆近似重量kg/km |
电缆拉断力
(最小)N |
JKYJ |
JKLYJ |
JKLYJ/Q |
铜芯 |
铝芯 |
1×10 |
3.8 |
3.4/2.5* |
12.0 |
185 |
123 |
--- |
3471 |
1650 |
1×16 |
4.7 |
3.4/2.5* |
12.9 |
252 |
151 |
--- |
5486 |
2512 |
1×25 |
6.0 |
3.4/2.5* |
14.2 /11.2* |
347 |
191 |
136 |
8465 |
3762 |
1×35 |
7.0 |
3.4/2.5* |
15.2/12.2* |
452 |
232 |
172 |
11731 |
5177 |
1×50 |
8.2 |
3.4/2.5* |
16.4 /13.4* |
602 |
287 |
222 |
16502 |
7011 |
1×70 |
9.7 |
3.4/2.5* |
17.9 /14.9* |
801 |
361 |
289 |
23461 |
10354 |
1×95 |
11.6 |
3.4/2.5* |
20.0 /16.8* |
1056 |
459 |
372 |
31759 |
13727 |
1×120 |
12.8 |
3.4/2.5* |
21.2/18.0* |
1297 |
542 |
450 |
39911 |
17339 |
1×150 |
14.3 |
3.4/2.5* |
22.7 /19.5* |
1587 |
643 |
544 |
49505 |
21033 |
1×185 |
16.1 |
3.4/2.5* |
24.5 /21.3* |
1926 |
762 |
655 |
61846 |
26732 |
1×240 |
18.3 |
3.4/2.5* |
26.7/23.5* |
2451 |
941 |
823 |
79823 |
34679 |
1×300 |
20.5 |
3.4/2.5* |
28.7/25.8* |
3022 |
1134 |
1006 |
99788 |
43349 |
注:带*的数值为轻型电缆结构数据。