欢迎进入江苏中联电气股份有限公司官网! 网站首页  |  联系我们
江苏中联电气股份有限公司
地址:江苏省盐城市青年西路88号
电话:0515-88448088 88448448
传真:0515-88449688
手机:13056181109
联系人:陈先生
煤矿用电缆
当前位置:首页 > 产品展示 > 煤矿用电缆
额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆
 
 
产品说明

一、执行标准

MT818.11—2009   《煤矿用电缆》第11部分:额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定;

MT818.12—2009   《煤矿用电缆》第12部分:额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆。

二、产品型号名称及用途  见表1

表  1

型号

名称

用途

MVV

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

主要用于敷设在室内、隧道内及管道中,电缆不能承受较大的机械外力

MVV22

煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

主要用于敷设在地下、室内、隧道内及管道中能承受相当的机械压力,但不能承受较大机械拉力

三、电缆使用特性

1、 额定电压U0/U: 0.6/11.8/3kV等。

U0任一主绝缘和(金属屏蔽、金属套或周围介质)之间的电压有效值。

U―多芯电缆(电线)或单芯电缆(电线)系统任一两相导体之间的电压有效值。

系统的工作电压应不大于系统额定电压的1.1倍。当电缆(电线)使用于交流系统时,电缆(电线)的额定电压至少应等于该系统的标称电压。当使用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆(电线)额定电压的1.5倍。

2、  电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃

3、  短路时(长持续时间不超过5秒)电缆导体的高温度不超过160℃

4、 电缆电气性能和物理机械性能:符合MT818-2009标准相应的规定。

5、 阻燃性能:电缆符合MT386-1995标准规定。

6、 电缆的敷设:电缆不受敷设位差的限制,电缆敷设时的环境温度应不低于0℃

7、 电缆小允许弯曲半径:不小于15D+d±5%D为电缆外径,d为电缆导体外径。

四、电缆的型号规格   见表2

电缆规格 

型   号

芯  数

额  定  电  压   kV

0.6/1

1.8/3

标  称  截  面    mm2

MVV

3

1.5~300

10~300

MVV22

3

2.5~300

10~300

MVV

3 + 1

4~300

10~300

MVV22

3 + 1

4~300

10~300

MVV

4

4~185

4~185

MVV22

4

4~185

4~185

4芯截面:4芯电缆的导体有等截面和不等截面(3+1芯)两种,不等截面的第芯截面应符合下表。

标称

截面

mm2

主线芯

2.5

4

6

10

16

25

35

50

4

1.5

2.5

4

6

10

16

16

25

主线芯

70

95

120

150

185

240

300

4

35

50

70

70

95

120

150

五、产品结构示意图

MVV-0.6/1MVV-1.8/3

MVV22-0.6/1MVV22-1.8/3

六、产品的绝缘厚度   见表3

表 绝缘标称厚度 

导体标称

截 面

mm2

额定电压  kV

导体标称

截 面

mm2

额定电压  kV

0.6/1

1.8/3

0.6/1

1.8/3

绝缘标称厚度 mm

绝缘标称厚度  mm

1.5

0.8

50

1.4

2.2

2.5

0.8

70

1.4

2.2

4

1.0

95

1.6

2.2

6

1.0

120

1.6

2.2

10

1.0

2.2

150

1.8

2.2

16

1.0

2.2

185

2.0

2.2

25

1.2

2.2

240

2.2

2.2

35

1.2

2.2

300

2.4

2.4

七、电缆的主要技术性能   

1、 成品电缆导体20℃时直流电阻大值见表4

4

标称截面

mm2

20℃导体直流电阻大电阻

Ω/km

标称截面

mm2

20℃导体直流电阻大电阻

Ω/km

不镀金属

镀金属

不镀金属

镀金属

1.5

12.1

12.2

50

0.387

0.391

2.5

7.41

7.56

70

0.268

0.27

4

4.61

4.7

95

0.193

0.195

6

3.08

3.11

120

0.153

0.154

10

1.83

1.84

150

0.124

0.126

16

1.15

1.16

185

0.0991

0.1

25

0.727

0.734

240

0.0754

0.0762

35

0.524

0.529

300

0.0601

0.0607

2、 电缆交流电压试验:每盘成品电缆均应经受表5所示交流工频试验电压,持续5分钟,绝缘不击穿。

5

额定电压U  kV

试验电压(有效值)   kV

0.6

3.5

1.8

6.5

3、电缆的成束燃烧试验 

电缆满足MT386-1995标准规定的单根垂直燃烧试验、负载条件下燃烧试验和成束燃烧试验要求。对成束燃烧试验,导体标称截面50 mm2及以上的电缆应通过A类,其余应通过B类。

4电缆载流量推荐值

煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆连续负荷载流量(环境温度40 ℃时)

标称截面

mm2

      A

额定电压

0.6/1kV

额定电压

1.8/3 kV

1.5

15

2.5

19

4

26

6

32

10

46

45

16

60

60

25

77

77

35

95

105

50

115

125

70

145

155

95

185

185

120

210

215

150

245

235

185

280

265

240

335

310

300

375

355

煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量温度换算系数

环 境 温 度  

25

30

35

40

45

50

换 算 系 数

1.22

1.15

1.08

1.00

0.91

0.81

 八、产品表示方法

1煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为0.6/1kV3芯,标称截面240mm2

表示为:

MVV-0.6/1  3×240  MT 818.12—2009

2煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为1.8/3kV3芯,标称截面120mm2 

表示为:

MVV22-1.8/3  3×120  MT 818.12—2009

 
 上一篇: 矿用隔爆型移动变电站高压真空开关 下一篇: 额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆  
网站首页   |   关于中联   |   新闻中心   |   产品展示   |   技术中心   |   人力资源   |   在线订单   |   联系我们
Copyright ©2018 江苏中联电气股份有限公司 All Rights Reserved.  
地址:江苏省盐城市青年西路88号   电话:0515-88448088 13056181109 88448448  
传真:0515-88449688  联系人:陈先生  苏ICP备11040907号   苏公网安备32090302000351