一、执行标准
MT818.11—2009 《煤矿用电缆》第11部分:额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定;
MT818.12—2009 《煤矿用电缆》第12部分:额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆。
二、产品型号名称及用途 见表1
表 1
型号 |
名称 |
用途 |
MVV |
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
主要用于敷设在室内、隧道内及管道中,电缆不能承受较大的机械外力 |
MVV22 |
煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
主要用于敷设在地下、室内、隧道内及管道中能承受相当的机械压力,但不能承受较大机械拉力 |
三、电缆使用特性
1、 额定电压U0/U: 0.6/1、1.8/3kV等。
U0―任一主绝缘和“地”(金属屏蔽、金属套或周围介质)之间的电压有效值。
U―多芯电缆(电线)或单芯电缆(电线)系统任一两相导体之间的电压有效值。
系统的工作电压应不大于系统额定电压的1.1倍。当电缆(电线)使用于交流系统时,电缆(电线)的额定电压至少应等于该系统的标称电压。当使用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆(电线)额定电压的1.5倍。
2、 电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃。
3、 短路时(长持续时间不超过5秒)电缆导体的高温度不超过160℃。
4、 电缆电气性能和物理机械性能:符合MT818-2009标准相应的规定。
5、 阻燃性能:电缆符合MT386-1995标准规定。
6、 电缆的敷设:电缆不受敷设位差的限制,电缆敷设时的环境温度应不低于0℃。
7、 电缆小允许弯曲半径:不小于15(D+d)±5%;D为电缆外径,d为电缆导体外径。
四、电缆的型号规格 见表2
表2 电缆规格
型 号 |
芯 数 |
额 定 电 压 kV |
0.6/1 |
1.8/3 |
标 称 截 面 mm2 |
MVV |
3 |
1.5~300 |
10~300 |
MVV22 |
3 |
2.5~300 |
10~300 |
MVV |
3 + 1 |
4~300 |
10~300 |
MVV22 |
3 + 1 |
4~300 |
10~300 |
MVV |
4 |
4~185 |
4~185 |
MVV22 |
4 |
4~185 |
4~185 |
第4芯截面:4芯电缆的导体有等截面和不等截面(3+1芯)两种,不等截面的第4 芯截面应符合下表。
标称
截面
mm2 |
主线芯 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
第4芯 |
1.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
16 |
25 |
主线芯 |
70 |
95 |
120 |
150 |
185 |
240 |
300 |
— |
第4芯 |
35 |
50 |
70 |
70 |
95 |
120 |
150 |
— |
五、产品结构示意图
MVV-0.6/1、MVV-1.8/3
MVV22-0.6/1、MVV22-1.8/3
六、产品的绝缘厚度 见表3
表 3 绝缘标称厚度
导体标称
截 面
mm2 |
额定电压 kV |
导体标称
截 面
mm2 |
额定电压 kV |
0.6/1 |
1.8/3 |
0.6/1 |
1.8/3 |
绝缘标称厚度 mm |
绝缘标称厚度 mm |
1.5 |
0.8 |
— |
50 |
1.4 |
2.2 |
2.5 |
0.8 |
— |
70 |
1.4 |
2.2 |
4 |
1.0 |
— |
95 |
1.6 |
2.2 |
6 |
1.0 |
— |
120 |
1.6 |
2.2 |
10 |
1.0 |
2.2 |
150 |
1.8 |
2.2 |
16 |
1.0 |
2.2 |
185 |
2.0 |
2.2 |
25 |
1.2 |
2.2 |
240 |
2.2 |
2.2 |
35 |
1.2 |
2.2 |
300 |
2.4 |
2.4 |
七、电缆的主要技术性能
1、 成品电缆导体20℃时直流电阻大值见表4
表4
标称截面
mm2 |
20℃导体直流电阻大电阻
Ω/km |
标称截面
mm2 |
20℃导体直流电阻大电阻
Ω/km |
不镀金属 |
镀金属 |
不镀金属 |
镀金属 |
1.5 |
12.1 |
12.2 |
50 |
0.387 |
0.391 |
2.5 |
7.41 |
7.56 |
70 |
0.268 |
0.27 |
4 |
4.61 |
4.7 |
95 |
0.193 |
0.195 |
6 |
3.08 |
3.11 |
120 |
0.153 |
0.154 |
10 |
1.83 |
1.84 |
150 |
0.124 |
0.126 |
16 |
1.15 |
1.16 |
185 |
0.0991 |
0.1 |
25 |
0.727 |
0.734 |
240 |
0.0754 |
0.0762 |
35 |
0.524 |
0.529 |
300 |
0.0601 |
0.0607 |
2、 电缆交流电压试验:每盘成品电缆均应经受表5所示交流工频试验电压,持续5分钟,绝缘不击穿。
表5
额定电压U0 kV |
试验电压(有效值) kV |
0.6 |
3.5 |
1.8 |
6.5 |
3、电缆的成束燃烧试验
电缆满足MT386-1995标准规定的单根垂直燃烧试验、负载条件下燃烧试验和成束燃烧试验要求。对成束燃烧试验,导体标称截面50 mm2及以上的电缆应通过A类,其余应通过B类。
4、电缆载流量推荐值
煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆连续负荷载流量(环境温度40 ℃时)
标称截面
mm2 |
连 续 载 流 量 A |
额定电压
0.6/1kV |
额定电压
1.8/3 kV |
1.5 |
15 |
— |
2.5 |
19 |
— |
4 |
26 |
— |
6 |
32 |
— |
10 |
46 |
45 |
16 |
60 |
60 |
25 |
77 |
77 |
35 |
95 |
105 |
50 |
115 |
125 |
70 |
145 |
155 |
95 |
185 |
185 |
120 |
210 |
215 |
150 |
245 |
235 |
185 |
280 |
265 |
240 |
335 |
310 |
300 |
375 |
355 |
煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量温度换算系数
环 境 温 度 ℃ |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
换 算 系 数 |
1.22 |
1.15 |
1.08 |
1.00 |
0.91 |
0.81 |
八、产品表示方法
1、煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为0.6/1kV,3芯,标称截面240mm2
表示为:
MVV-0.6/1 3×240 MT 818.12—2009
2、煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为1.8/3kV,3芯,标称截面120mm2
表示为:
MVV22-1.8/3 3×120 MT 818.12—2009