一、执行标准
MT818.1—2009 《煤矿用电缆》第1部分:移动类软电缆一般规定;
MT818.9—2009 《煤矿用电缆》第9部分:额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆。
二、产品型号名称及用途 见表1
表 1
型号 |
名称 |
用途 |
MYQ-0.3/0.5 |
煤矿用移动轻型橡套软电缆 |
井下巷道照明、输送机联锁和控制与信号设备的电源连接 |
符号含义:M—煤矿用;Y—移动;Q—轻型。
三、产品结构示意图
四、产品结构参数 见表2
表2 电缆尺寸参数
芯数×导体标
称截面
mm2 |
标称厚度 |
mm |
电缆外径
mm |
电缆近
似重量
㎏ |
芯数×导
体标
称截面
mm2 |
标称厚度 |
mm |
电缆外径
mm |
电缆近
似重量
㎏ |
绝 缘 |
护 套 |
MYQ-0.3/0.5 |
绝缘 |
护 套 |
MYQ-0.3/0.5 |
2×1.0 |
0.6 |
1.5 |
7.5~10.0 |
101 |
4×2.5 |
1.0 |
2.0 |
13.5~16.5 |
329 |
2×1.5 |
0.8 |
1.5 |
9.0~11.5 |
140 |
7×1.0 |
0.6 |
1.5 |
10.5~13.0 |
197 |
2×2.5 |
1.0 |
1.5 |
10.5~13.5 |
205 |
7×1.5 |
0.8 |
2.0 |
13.0~16.5 |
327 |
3×1.0 |
0.6 |
1.5 |
8.4~10.5 |
116 |
7×2.5 |
1.0 |
2.0 |
15.5~19.0 |
484 |
3×1.5 |
0.8 |
1.5 |
9.5~12.0 |
162 |
12×1.0 |
0.6 |
2.0 |
14.0~17.5 |
343 |
3×2.5 |
1.0 |
1.5 |
11.5~13.5 |
239 |
12×1.5 |
0.8 |
2.5 |
18.0~21.5 |
539 |
4×1.0 |
0.6 |
1.5 |
9.0~11.0 |
137 |
12×2.5 |
1.0 |
2.5 |
21.0~25.5 |
770 |
4×1.5 |
0.8 |
1.5 |
10.5~13.0 |
193 |
|
|
|
|
|
五、电缆的主要技术性能
1、成品电缆的导体直流电阻见表3,绝缘动力线芯20℃时的绝缘电阻应不小于650MΩ·km。
表 3
型号 |
标称截面 mm2 |
20℃时导体直流电阻(≤Ω/km) |
不镀锡 |
镀锡 |
MYQ-0.3/0.5 |
1.0 |
19.5 |
20.0 |
1.5 |
13.3 |
13.7 |
2.5 |
7.98 |
8.21 |
2、工频电压试验:成品电缆的绝缘动力线芯经受2.0 kV工频电压试验5min而不被击穿。
3、成品电缆的阻燃性能符合MT386中的各项试验要求。
4、成品电缆的物理机械性能符合标准规定要求。
六、产品表示方法
1、煤矿用移动轻型橡套软电缆,额定电压为0.3/0.5kV,线芯2×1.0表示为:
MYQ-0.3/0.5 2×1.0 MT818.9-2009
七、产品的工作条件
1、额定电压U0/U为0.3/0.5kV。
2、电缆的导体的高额定工作温度为90℃。
3、电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。
4、系统的工作电压应不大于系统额定电压的1.1倍,并且符合《煤矿安全规程》的规定。
附录:煤矿用移动类橡套软电缆的载流量
煤矿用橡套软电缆在环境温度为25℃时的连续载流量见表B.1。不同环境温度下的换算系数见表B.2。
表B.1 25℃时连续载流量
标称截面 mm2 |
载流量 A |
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150 |
28
37
46
63
85
110
135
170
205
250
295
320 |
注:导体高温度75℃。 |
表B.2 换算系数
环境温度 ℃ |
换算系数 |
30
35
40
45
50 |
0.93
0.87
0.80
0.73
0.66 |