一、执行标准
MT818.1—2009 《煤矿用电缆》第1部分:移动类软电缆一般规定;
MT818.8—2009 《煤矿用电缆》第8部分:额定电压0.3/0.5 kV煤矿用电钻电缆。
二、产品型号名称及用途 见表1
表 1
型号 |
名称 |
用途 |
MZ-0.3/0.5 |
煤矿用电钻橡套电缆 |
煤矿井下额定电压0.3/0.5 kV及以下电钻的电源连接 |
MZP-0.3/0.5 |
煤矿用屏蔽电钻橡套电缆 |
符号含义:M—煤矿用;Z—电钻用;P—非金属屏蔽。
三、产品结构示意图
MZ-0.3/0.5
MZ-0.3/0.5(带控制线芯)
MZP-0.3/0.5
MZP-0.3/0.5(带控制线芯)
四、产品结构参数 见表2
表 2
型号 |
芯数×导体标称截面 mm2 |
导体根数/单丝标称直径mm |
标称厚度 mm |
电缆
参考外径
mm |
电缆
近似重量
kg/km |
动力线芯 |
地线芯 |
控制线芯 |
动力线芯绝缘 |
护套 |
MZ-0.3/0.5
|
3×2.5 |
1×2.5 |
— |
77/0.20 |
1.0 |
3.5 |
16.5~19.5 |
480 |
3×4 |
1×4 |
— |
126/0.20 |
1.0 |
3.5 |
17.5~21.5 |
600 |
3×2.5 |
1×2.5 |
1×2.5 |
77/0.20 |
1.0 |
3.5 |
17.5~21.0 |
560 |
3×4 |
1×4 |
1×4 |
126/0.20 |
1.0 |
3.5 |
19.0~23.0 |
700 |
MZP-0.3/0.5
|
3×2.5 |
1×2.5 |
— |
77/0.20 |
1.0 |
3.5 |
19.5~23.0 |
560 |
3×4 |
1×4 |
— |
126/0.20 |
1.0 |
3.5 |
21.0~24.5 |
670 |
3×2.5 |
1×2.5 |
1×2.5 |
77/0.20 |
1.0 |
3.5 |
21.0~24.5 |
660 |
3×4 |
1×4 |
1×4 |
126/0.20 |
1.0 |
3.5 |
22.5~26.5 |
800 |
五、电缆的主要技术性能
1、导体直流电阻和动力线芯的绝缘电阻符合表3的规定。
表3
动力线芯导体标称截面
mm2 |
20℃时绝缘电阻 小值 MΩ.km |
20℃时导体直流电阻 大值
Ω/km |
2.5
4 |
350
300 |
8.82
5.39 |
2、工频电压试验:成品电缆的绝缘动力线芯经受2.0 kV工频电压试验5min而不被击穿。
3、成品电缆的阻燃性能符合MT386中的各项试验要求。
4、成品电缆的物理机械性能符合标准规定要求。
六、产品表示方法
1、煤矿用电钻橡套电缆,额定电压为0.3/0.5kV,动力线芯3×2.5、地线芯1×2.5 ,表示为:
MZ-0.3/0.5 3×2.5+1×2.5 MT818.8-2009
2、煤矿用电钻屏蔽橡套电缆,额定电压为0.3/0.5kV,动力线芯3×4、地线芯1×4、控制线芯1×4,带半导电屏蔽层,表示为:
MZP-0.3/0.5 3×4+1×4+ 1×4 MT818.8-2009
七、产品的工作条件
1、额定电压(U0/U)为0.3/0.5kV。
2、电缆的导体的高额定工作温度为90℃。
3、电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。
4、电缆的地线芯应良好接地。
5、系统的工作电压应不大于系统额定电压的1.1倍,并且符合《煤矿安全规程》的规定。