一、执行标准
MT818.1—2009 《煤矿用电缆》第1部分:移动类软电缆一般规定;
MT818.3—2009 《煤矿用电缆》第3部分:额定电压1.9/3.3 kV及以下采煤机金属屏蔽监视加强型软电缆。
二、产品型号名称及用途 见表1
型 号 |
名 称 |
用 途 |
MCPJB-0.66/1.14 |
采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆 |
额定电压0.66/1.14kV及下采煤机及其类似设备的电源连接。电缆可直接拖曳使用。 |
MCPJB-1.9/3.3 |
采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆 |
额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机及其类似设备的电源连接。电缆可直接拖曳使用。 |
MCPJR-0.66/1.14 |
采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆 |
额定电压0.66/1.14kV及下采煤机及其类似设备的电源连接。但电缆必须在保护链板内使用。 |
MCPJR-1.9/3.3 |
采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆 |
额定电压1.9/3.3kV及下采煤机及其类似设备的电源连接。但电缆必须在保护链板内使用。 |
符号含义:M—煤矿用;C—采煤机用; P—非金属屏蔽;J—监视或辅助线芯,B—编织加强;R—绕包加强。
三、产品结构示意图
MCPJR-0.66/1.14 MCPJR-1.9/3.3 MCPJB-0.66/1.14 MCPJB-1.9/3.3
1-动力线芯导体;2-控制线芯导体; 3-绝缘;4-半导电屏蔽层;5-内护套;
6-监视线芯导体;7-=为绕包加强层,≠为编织加强层(加强层兼作地线); 8-外护套
四、产品代表规格及参数 见表2及表3
表2 额定电压0.66/1.14kV电缆尺寸参数
芯数×标称截面
mm2 |
绝缘标称厚度
mm |
护套标称厚度
mm |
电缆外径
mm |
动力线芯 |
地线芯 |
控制芯 |
监视芯 |
动力线芯 |
内护套 |
外护套 |
MCPJR-0.66/1.14 |
MCPJB-0.66/1.14 |
3×35 |
16 |
3×1.5 |
3×1.5 |
1.8 |
1.8 |
3.0 |
40.5~46.0 |
43.5~49.0 |
3×50 |
25 |
3×1.5 |
3×1.5 |
1.8 |
2.0 |
3.5 |
46.5~52.5 |
49.5~55.7 |
3×70 |
35 |
3×1.5 |
3×1.5 |
1.8 |
2.0 |
3.5 |
51.0~57.5 |
54.0~61.0 |
3×95 |
50 |
3×1.5 |
3×1.5 |
2.0 |
2.4 |
4.0 |
57.5~64.5 |
60.5~68.0 |
注:控制线芯绝缘标称厚度为0.7mm,内护套厚度不作考核。 |
表3 额定电压1.9/3.3kV电缆尺寸参数
芯数×标称截面
mm2 |
绝缘标称厚度
mm |
护套标称厚度
mm |
电缆外径
mm |
动力线芯 |
地线芯 |
控制芯 |
监视芯 |
动力线芯 |
内护套 |
外护套 |
五、电缆成品的主要技术性能
1、20℃时电缆的导体直流电阻和绝缘电阻见表4。
2、工频电压试验:电缆的绝缘动力线芯和控制线芯经受表5规定的工频电压试验5min而不被击穿。
3、成品电缆的阻燃性能符合MT386中的各项试验要求。
4、成品电缆的物理机械性能符合标准规定要求。
表 4 20℃时导体直流电阻和绝缘电阻
线芯类型 |
标称截面
mm2 |
20℃时导体直流电阻
≤Ω/km |
20℃时绝缘电阻
≥MΩ·km |
0.66/1.14kV |
1.9/3.3kV |
动力线芯 |
35 |
0.565 |
250 |
400 |
50 |
0.393 |
250 |
350 |
70 |
0.277 |
200 |
300 |
95 |
0.210 |
200 |
250 |
控制线芯 |
|
13.7 |
100 |
100 |
表 5
绝缘线芯类型 |
额定电压
kV |
试验电压(有效值)
kV |
施加电压时间
min |
动力线芯 |
1.9/3.3 |
6.8 |
5 |
0.66/1.14 |
3.7 |
控制线芯 |
— |
1.5 |
5 |
六、产品表示方法
1、采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆,额定电压0.66/1.14 kV,动力线芯3×50、地线芯1×25、控制线芯3×1.5、监视线芯3×1.5、带半导电屏蔽层和编织加强层,表示为:
MCPJB-0.66/1.14 3×50+1×25+3×1.5+3×1.5 MT 818.3-2009
2、采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆,额定电压为1.9/3.3kV,动力线芯3×70、地线芯1×35、控制线芯3×1.5、监视线芯3×1.5、带半导电屏蔽层和绕包加强层,表示为:
MCPJR-1.9/3.3 3×70+1×35+3×1.5+3×1.5 MT 818.3-2009
七、产品的工作条件
1、额定工作电压(U0/U)分别为0.66/1.14 kV和1.9/3.3 kV。
2、电缆的导体的高额定工作温度为90℃。
3、MCPJR型电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍,MCPJB型电缆的小弯曲半径为电缆直径的15倍。
4、电缆的地线芯应良好接地。
5、系统的工作电压应不大于系统额定电压的1.1倍,并且符合《煤矿安全规程》的规定。